gracias por los comentarios todo son buenas ideas.
de momento lo que he echo hasta ahora:
Ayer probé la válvula mecánica y eléctricamente...Y como vi que esta si funcionaba como Dios manda, la he montado de forma provisional.
la tengo presurizada para asegurarme que hace un corte de presión fiable, como habréis visto en la imagen.
el problema es que ya tengo la instalación un poco saturada me queda poco sitio para meter nada y pierde una gota de agua cada cinco minutos aprox, por lo que tendre que sustituir una de las piezas,(que no tengo)
(03-09-2015, 03:25 PM)ArturoS escribió: Athos, no es interruptor es pulsador no retenible. En el momento que se pulsa alimenta la bobina de relé2, la cual actúa el primer circuito de relé2 alimentando el bobinado, luego ya se puede soltar el pulsador, ya que el relé2 estará actuado hasta que se desconecte GND al abrir el contacto la boya de mínimo por alcanzar el vaciado máximo. Durante este tiempo por el segundo circuito de relé2 (a 220 v ac) se habrá conectado la bomba de vaciado y desconectado los filtros
Entonces al desactuarse relé2 en NC del primer circuito alimenta el bobinado del relé1 actuándose el circuito de llenado, abre la electroválvula del suministro (NA circuito 2 de relé1) , vuelve a funcionar filtro Eheim (NC circuito 2 de relé2) y no funciona filtro JBL (NC circuito 2 de relé1) hasta que se abre el circuito en GND al elevarse alguna boya de máximo.
eso es efectivamente lo que quiero que haga
(03-09-2015, 03:25 PM)ArturoS escribió: Si Pedro, ya conocía tu "Refinería", pero aun re-viendo el video del post 159, sigo sin ver nada claro que no sifone a desagüe, si de forma automática se quiere dejar (es decir sin tocar manualmente la válvula azul). Sería en su caso un cambio de agua desatendido, es decir que lo inicias abriendo la válvula y dandole al pulsador y cuando acabe, para que no tire agua a sumidero, vuelves a cerrar la válvula.
Me he acordado que hace unos días visitando un almacén de fontanería, vi unas electroválvulas parecidas a las que tienen las lavadoras y lavavajillas, bastante mas discretas que las de riego y con conexiones faston, con posible aplicación a la acometida. Si vuelvo me fijare más en ellas.
Que por cierto ya que tienes en la "Refinería" acometida de agua y ACS podías plantearte montarle una termostática de ducha (en los bricodepor y similares a veces hay ofertas sobre 10€) y así tener regulado aproximadamente la temperatura de entrada
para que funcione de forma automática simplemente seria dejar la llave (azul) de paso abierta, al ser un circuito estanco no tiene por que perder agua, y que se siga vaciando es físicamente imposible, la tubería esta a 2 metros de altura y la salida va directa al desagüe, por lo que no hay posibilidad de vasos comunicantes
los otros dos detalles de válvula de lavadora también lo he mirado pero normalmente tienen una salida roscada y otra a una manguera, por lo que lo había desestimado.
Lo de la valvula termostatica creo que son demasiado grandes, y con una caldera y abriendo tan poco paso... no creo que funcione nada bien
(03-09-2015, 02:16 PM)Athos escribió: Hola.
Soy yo de nuevo ... el "electrónico", je je je.
No había entendido tu dibujo del botón de accionamiento del circuito, pensé que era un botón "pulsador" (como el del dibujo), pero si es de abre y cierra, el circuito queda retenido. De la forma que yo te decía con un botón pulsador y usando un contacto del relés lo automatizas, de tu forma sigue siendo manual.
A)Explicas lo que quieres hacer con los filtros, pero es que cuando llenes, se apagaran los dos filtros según tu circuito ...¿?
B)Lo de la salida, que quede solo con la bomba de aspiración esta bien pensado, eh? Si la bomba esta apagada no sale el agua, cuando enciende vacia
C)Y puedes usar un regulador de tension 7812 y utilizar una sola fuente. La de 24Vca, hay que hacerle un rectificador pero es muy sencillo.
Te dejo unos dibujos que encontré para que veas ...
Para alimentar a los 2 relés es suficiente, el 7812 da 1Amp a la salida.
EL ultimo dibujo es con un regulador de 5Vcc pero es para ver lo del rectificador que te decía, porque supongo que tus 24V serán de alterna.
El tema de electrónica me supera un poco...
bueno un mucho, por eso he conseguido la otra fuente de 24 gracias a mi amigo Juan