Si, si, enchufe EU.
En cuanto me llegue os hago una review.
Ayer cambié el sistema que tenía con STC-1000 por un ATC-1550 de Elitech con todo integrado. La primera impresión es buena, da buena impresión el acabado del equipo y material.
Lo primero que me he encontrado es que tengo que enchufar en donde pone Cooling el termocalentador y donde pone Heating el sistema de ventiladores (¿?). A mi me ha parecido bien extraño que así sea, no sé si todos son así o es que en el mío han equivocado las conexiones internamente porque yo intuitivamente lo hubiera conectado al revés, donde pone cooling los ventiladores y donde pone heating el termocalentador.
Por lo demás estoy en pruebas, he puesto 25,7 la temperatura mínima a la que salta el calentamiento y 26,8 cuando saltan los ventiladores. Con el STC1000 tenía la temperatura de referencia a conseguir en 26,3ºC con 0,3ºC de histéresis. Con el ATC-1550 tú no fijas esa temperatura a conseguir sino que es una consecuencia de los límites a los que se fija tanto el inicio del calentamiento como el del enfriamiento con los ventiladores, de manera que creo que esa temperatura de referencia oscilará según sea verano o invierno y no será tan fina como con el STC-1000, o eso creo.
Los otros parámetros a fijar en el equipo los tengo como sigue:
F1, F2, F3 y F7 no son de aplicación para nuestros acuarios. Aun así yo los tengo en 3, 3, 1 y 3 respectivamente.
F4 y F5 en 0,5ºC para ambos
F6 lo he dejado en 0 porque no he visto desviación ninguna con respecto a un termómetro analógico
Pues yo creo que sí se puede poner lo que indicas solo que tienes que ser coherente con las temperaturas mínimas y máximas adoptadas y la histéresis que se ponga. ¿Pusiste una histéresis que sumara 3ºC entre las dos que hay que configurar?.
En mi opinión, hace exactamente lo mismo que el STC1000 con una histéresis mínima de 0,5ºC en vez de 0,3ºC (esa es la diferencia), y por lo demás con mucha más flexibilidad a la hora de jugar con las temperaturas porque tienes dos posibles histéresis distintas que poder adoptar, una para el valor del calentamiento y otra para el valor del enfriamiento, de manera que precisamente se puede conseguir justo lo que comentas. Yo al menos lo veo así. De hecho Elitech dice que el ATC-1550 es una actualización del STC1000.
Adicionalmente hay otros parámetros por si el sistema es bastante más complejo al que solemos usar en acuariofilia, con compresores de por medio, es decir, en otro tipo de aplicación.
Tengo una duda sobre el calentamiento del STC-1000X, o de la versión anterior. ¿Se calienta mucho en funcionamiento normal?
Es que acabo de recibir uno y he montado un brico metiéndolo en una caja de conexiones para tenerlo todo recogido; pero al terminar me ha surgido la duda de si debería hacerle algunas ranuras a la caja para que disipe calor.
Ahora estoy fuera de casa y no lo voy a poner, pero me gustaría saber si debo prever algo de ventilación en la caja.
Gracias!
OK.
Más que por el aparato en sí, me preocupaba por si al estar en servicio el calentador se podía calentar la zona de las bornas.
Gracias!