Leyendo esto que pone en la descripcion de amazon:

Prueba de funcionalidad:
1. Desconecte los dos cables del sensor primero, después de encender, el LED de nivel de agua bajo (rojo) debe encenderse;

2. Utilice pinzas conductoras (material de acero) para acortar J1, el nivel de agua simulado sube al nivel de agua medio y el LED de nivel de agua medio (amarillo) debe encenderse.

3. Mantenga J1 en cortocircuito, use otras pinzas para corto J2, el nivel de agua simulado se eleva a un nivel de agua alto, en este momento se enciende el LED de nivel de agua alto (verde), el relé está cerrado y el indicador LED del relé se enciende.

Nota: compruebe si la polaridad de la fuente de alimentación es correcta antes de conectar la alimentación. Una vez conectado al revés, U1 se sobrecalentará y se quemará. Si está conectado al revés, U1 (LM324) se quema.

Teoricamente conectando las boyas a las entradas que tiene deberia funcionar. En la descripción dicen de hacer un corto en las entredas para probarlo, que basicamente es lo que van a hacer las boyas.
Que relio tenéis montado
eso no te sigo, la verdad. Esa sonda te da los valores dependiendo de la cantidad de agua en contacto con los electrodos. El rango va de 0 a 1023 o algo así ( tiro de memoria ). Por debajo de 100 puedes decir que pare, por encima de 0 que salte ( por encima de 0 porque colocas el sensor justo en tu máximo ).

Eso no se hace así...pues ya he visto unos pocos que lo hacen así, aunque, ciertamente hay más formas de hacerlo Smile
A ver... re-cuento la necesidad.... No la vuestra, sino la mía.

Mi recipiente de agua mide 55cm de alto.
La sonda que indicas sólo te mide de 0 a 10cm.
Ok, llegamos a medición de la sonda a 0 y decimos "enciende bomba".
Se enciende, se pone a bajar nivel y ... ¿cuándo apagas la bomba para que no se queme? ¿qué elemento te dice que la pare?
Porque tiene que bajar 55cm de alto, para vaciar todo el cubo completo.

(21-04-2021, 09:58 AM)Medlight escribió: [ -> ]Que relio tenéis montado
Si tenemos "relio" ¿qué puedes aportar en positivo?

(21-04-2021, 09:58 AM)Obuneo escribió: [ -> ]Eso no se hace así...pues ya he visto unos pocos que lo hacen así, aunque, ciertamente hay más formas de hacerlo Smile
Pasa referencia, porque, estoy casi seguro de que lo que tienes en mente son rellenadores. No vaciadores.
(21-04-2021, 09:58 AM)Medlight escribió: [ -> ]Que relio tenéis montado

Nos va la marcha jajaj
El sensor es igual, de boya que el que te he pasado ( para esta explicación ):

arriba, vacia
abajo, quieto

Este valor te lo da la sonda mecánica y la sonda digital. De todas formas yo lo voy a montar con la digital, si quieres tú hazlo con la otra y luego comparamos ( fiabilidad, velocidad, etc ). A mi, para mi prueba, me da igual que llene a que vacíe ( ahora, no esperes velocidad que lo mio hace trayecto China - Vicente - Vicente - mi casa )

Saludos Wink

Otra referencia

https://www.youtube.com/watch?v=n7WRi5U5lQk
Y por qué insistís con ese cacharro cuando tenéis este otro?
https://www.amazon.es/control-compacto-c...B07PGHFBHP
Hace precisamente lo que quieres.
Para tu necesidad replantearte un sensor ultrasónico .son más precisos y adecuado para lo que quieres hacer
Y dale guillermo.. y dale...

Que la plancha que dices, mide 10cm, y sólo puedes controlar 10cm de vaciado!!! nada más!!!!

A partir de 10cm, no puedes hacerla parar!!!
(21-04-2021, 09:58 AM)Obuneo escribió: [ -> ]eso no te sigo, la verdad. Esa sonda te da los valores dependiendo de la cantidad de agua en contacto con los electrodos. El rango va de 0 a 1023 o algo así ( tiro de memoria ). Por debajo de 100 puedes decir que pare, por encima de 0 que salte ( por encima de 0 porque colocas el sensor justo en tu máximo ).

Eso no se hace así...pues ya he visto unos pocos que lo hacen así, aunque, ciertamente hay más formas de hacerlo Smile

Yo estoy convencido de que va así y de primeras no me parecio buena opción, me sigue pareciendo mejor opción dos relés peeeeeo para dar el máximo de opciones investigue y llegue a la descripción que he puesto arriba. Según esa descripción, si cortocircuitas la entrada J1 la placa piensa que el agua esta en nivel medio así que aquí conectamos la boya de bajo ( que basicamente al cerrarse cortocircuita la entrada). Luego dice que, teniendo en corto la entrada J1, hagas un corto en J2 y el circuito pensara que el agua está lleno activando la bomba.

Teoricamente la placa deberia funcionar pero solamente, teoricamente....
Cierto, no es buena opción por la profundidad, teneis razón

me vuelvo a la cueva Smile
(21-04-2021, 10:12 AM)Medlight escribió: [ -> ]Para tu necesidad replantearte un sensor ultrasónico .son más precisos y adecuado para lo que quieres hacer
No estoy familiarizado con los sensores ultrasónicos. ¿alguna referencia? ¿hace falta tener una controladora (arduino) para manejarlo, o se podría hacer mecánicamente todo?
(21-04-2021, 10:21 AM)javichuteck escribió: [ -> ]
(21-04-2021, 10:12 AM)Medlight escribió: [ -> ]Para tu necesidad replantearte un sensor ultrasónico .son más precisos y adecuado para lo que quieres hacer
No estoy familiarizado con los sensores ultrasónicos. ¿alguna referencia? ¿hace falta tener una controladora (arduino) para manejarlo, o se podría hacer mecánicamente todo?

Necesitas arduino
Es la parte que quiero evitar. Para esto no quiero un arduino, quiero que sea lo más mecánico posible. Independiente y auto-gestionado.

Descartado. No por malo, o incorrecto, sino, porque no cumple mi finalidad.

(21-04-2021, 10:11 AM)Carlos70 escribió: [ -> ]Y por qué insistís con ese cacharro cuando tenéis este otro?
https://www.amazon.es/control-compacto-c...B07PGHFBHP
Hace precisamente lo que quieres.
Bueno pues... sólo nos queda:
- O esta opción, que ya se ha repetido alguna vez
- O la persistente de los 2 relés

Los 2 relés, no los descarto por nada más que mi ceguera/cojera de interpretar el circuito!! ¿Al final, va a ser verdad que voy a tener que invitar a unas cañas a alguno?? Wink
(21-04-2021, 09:22 AM)javichuteck escribió: [ -> ]
(21-04-2021, 01:06 AM)Biker62 escribió: [ -> ]El led amarillo se enciende cuando el agua está más arriba del nivel mínimo y por debajo del máximo. No da una señal proporcional al nivel de agua. Son dos contactos solamente. 

Tiene todo lo que Javichuteck necessita en un solo cacharro. Sólo hay que añadir una cajita y un cargador Usb para alimentarlo. 

Si se decide por el sensor de doble boya, con un relé le basta, si lo pone todo a 220.

La ingeniería ha mostrado sus cartas. Ahora la propiedad debe decidir. 

Big Grin

-hi.gif
A ver porque a lo mejor me he perdido...

Esta placa, ok, entiendo que no trabaja a señales proporcionales, sino, a mínimos y máximos.
PERO, tiene un sensor de nivel, de no más de  ¿10cm?

La razón del interruptor de doble boya es porque me cubre 55cm de longitud, que es lo que mide de altura mi cubo de agua.

Entonces... ¿podría desconectar el sensor que trae esta placa, y conectar los "rojos y negros" del interruptor de doble boya? ¿sería lo mismo y funcionaría?

Buenas.

8 horas sin conectarme y me cuesta ponerme al día.  -nosweat.gif

Estos sensores en forma de placa electrónica con tiras metálicas son para aplicaciones con poca variación del nivel de agua; permiten ajustar la distancia entre mínimo y máximo a tus necesidades. Pero si desmontas el "sensor" y usas solamente cables con los extremos pelados puedes hacer funcionar el controlador con cualquier distancia entre nivel mínimo y nivel máximo. Lo de los cables pelados dentro del agua llevando corriente continua de 12 voltios se utiliza mucho en aplicaciones industriales en las que conocer con precisión milimétrica la altura exacta de agua no es necesario. En el trabajo tengo estos controles de nivel funcionando en depósitos subterráneos de centenares de metros cúbicos y son muy fiables y seguros.

Lo de combinar la doble boya con este controlador es perfectamente posible, y más si ya tienes la doble boya comprada. La ventaja que le veo es que no tienes que andar enredando con relés, ya lo tienes todo montado por 6 eurazos (en Amazon y con entrega rápida). Si no te sientes cómodo con la maniobra de relé (o relés) realimentados, esta es tu opción.

Por otro lado, la maniobra con relés (o relé) realimentados es un clásico del control. En la época anterior a la generalización de los autómatas programables, los viejos dinosaurios como yo éramos una especie de magos de los relés. Pero esta maniobra concreta no tiene mayor complicación.

Al final, no sé si te estamos liando entre todos.  Huh

-hi.gif